关键词:排烟设计问题.
A方:知名设计院有5年设计经验的设计师
B方:某工程咨询公司,审图工程师,高级工程师,注册公用设备工程师,
争论焦点:设计风量计算,
设计方案简介:商场,一台排烟机担负两个以上排烟分区.其中有双速风机,平时排风,火灾时排烟,最大防火分区500平方,按规范120m3/h*m2,火灾时,整个防火分区的防火阀打开,一个防火分区有两台排烟机.单台机排烟量约64000立方米/小时.
设计院说,我按规范计算设计,我没错.还准备与注册工程师打赌10000元,而且胜券在握,理由是他是某知名,权威设计院,并参与规范的编写.而且他们一贯都是这样设计的,他们院也是这么审图的.
来朋友,发表一下你的看法...我想这不是一个简单的设计问题.
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
设计院“防火阀全开”的设计是错误的,应该是只开启先着火的两个防烟分区的排烟阀。
所以A、B方都存在问题。应该各打五十大板。
从设计院的角度出发,必须遵守现行的防火规范,即使这个规范仍然不健全。防火设计的确需要深入研讨,规范也有很多不一定合理的地方。但是在规范变化之前,我们必须照做。