土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么时候用塑壳断路器,什么时候用普通断路器?

什么时候用塑壳断路器,什么时候用普通断路器?

发布于:2014-11-13 16:36:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家,在高层住宅中,
楼层电表箱,应急照明箱,风机控制箱,潜水泵,电梯,这些配电箱的进线开关是用 塑壳式断路器,还是微型断路器?
我看多数的图纸都是用的塑壳式断路器,也有用微断的。
应急照明箱只有几千瓦,用塑壳是不是浪费? 还有些工程,电井很小,用塑壳断路器增大了配电箱体积。
还有选用塑壳或微断大体的原则是什么? 谢谢大家

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • dylan3940
    dylan3940 沙发
    楼上的各位只关注了额定电流和分断能力,忽略了塑壳断路器的很多功能。比如报警开关、分离脱扣器、辅助点、欠压脱扣器、过载报警不脱扣等等功能,而微断一般只有瞬时脱扣。有些高端的塑壳还有参数整定功能,是微断不可代替的。并且现在的塑壳基本都带隔离功能,非常适合做进线开关,而微断则不可以。还有一点塑壳的过电压耐受能力强,现在大多数厂家的产品系列模块化参数化设计,380~690V的塑壳是通用的,只不过用在高电压等级下降容使用,而微断的电压等级是定死的,400V。
    具体设计的时候怎么选,一般考虑电气参数、安全系数、功能和性价比,有些情况下确实可以以微断代替塑壳达到降低成本的目的。
    2015-08-07 09:49:07

    回复 举报
    赞同1
  • 留心赶月
    留心赶月 板凳

    什么时候用塑壳,什么时候用空开,规范里面应该都有的吧

    2022-06-06 15:40:06

    回复 举报
    赞同0