1000kVA油变高压侧速断整定值?

发布于:2014-11-13 12:01:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xinshiji168 于 2014-11-13 12:18 编辑

1000kVA油变,速断整定值,我看网上有的人设的6倍或者7倍变压器额定电流,有的资料上写的要设大于15倍的额定电流,到底是哪个对啊?

刚才看到一个资料说的:
在线路投入、合闸的瞬间,各变压器会产生强大的励磁涌流,其最大值可达到变压器额定值的6~8倍,特别是干式变压器励磁涌流更大,可达变压器额定值10~12倍。

看来我还是用6倍额定电流了。
我这综保里有过流II段定值,我设1.5倍额定电流,合适吗?综保还有参数是电流II段一时限、二时限、三时限,这3个时限怎么设呢?全部设成0.3S?
过负荷设1.1倍额定电流,10S报警。

谢谢了!

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    按躲开低压侧短路电流穿越高压值,和励磁涌流大者

    2023-12-18 16:18:18

    回复 举报
    赞同0
  • tttl0703
    tttl0703 板凳
    lghghyc 发表于 2014-11-14 23:49 我们设的速断:20倍 电流II段:2.5倍 一时限0.5s 二0.6s 三0.7s20倍?变压器烧了都不会跳闸!不能这样设定,我是专业做继电保护的,你设个8倍就行了