土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 关于一字形异形柱结构的一些探讨

关于一字形异形柱结构的一些探讨

发布于:2014-11-13 11:35:13 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
工程为一7层异形柱结构
问题1,多层结构是否需满足周期比为0.9
问题2,如需满足,图一采用了大量Y向一字形异形柱,周期指标为
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.0159 2.00 0.94 ( 0.94+0.00 ) 0.06
2 0.9313 95.22 0.95 ( 0.01+0.94 ) 0.05
3 0.8826 46.37 0.11 ( 0.05+0.06 ) 0.89
满足周期比,但为了满足周期比指标采用大量Y向一字型异形柱是否为舍本逐末的做法
问题3,如不需满足,则为图二情况,周期指标为
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.8362 90.92 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 0.8124 0.98 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
3 0.7724 0.92 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00

不满足周期比,但第一周期为平动

如何取舍 ,希望高手解答!~


1.jpg


2.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发

    路过,来学习了

    2019-08-27 10:08:27

    回复 举报
    赞同0
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2018-11-20 14:47:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

异形柱板梁

返回版块

7858 条内容 · 122 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家帮看看柱子分布合理不

本帖最后由 ansion001 于 2014-8-22 14:50 编辑 请专业人士帮我看看柱子(黑点为柱子)分布合理不。A梁承受得住B梁不,B梁跨度为8.6米,A梁跨度为4.64米,如果承受得住A,B梁要用多少和多大的钢筋,地基和柱子已下好,很难加柱子了,谢谢了。

回帖成功

经验值 +10