土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于水专业新规范要求,设置喷淋的地下室应设置消防排水设备。

关于水专业新规范要求,设置喷淋的地下室应设置消防排水设备。

发布于:2014-11-12 20:03:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,水专业新规范9.2.1要求,地下室如果设置喷淋,则应设置消防排水措施。水专业现在要求电气将地下室的潜污泵都作为消防设备供电。本人对此有些疑虑。主要有如下几点:
1.灭火时,消防人员入场,需要切断应急照明的市电,改为蓄电池供电,本意为减少消防人员触电危险,若地下室潜污泵均作为消防设备配电那反而增加了消防人员触电危险性。
2.从常识来说,地下室潜污泵如不按消防设备配电,火灾时切除了供电。那么其危害性最多为地下室淹水,那我是否可以理解为,火场(地下室)内人员身上着火,我还可以往地上一滚灭火了?其实淹水也不是都是坏事?
3.从条文说明看来,需要排水的原因是怕积水导致荷载太重。条文说明举例为厂房的棉花吸水,导致荷载太重楼板开裂。可是普通地下室何来的吸水物质。大型地下室水可以漫至其余防火分区。小型地下室,有所谓的积水导致地下室地板开裂情况?地基沉降?
一个地下室灭火时的积水能有多深?如果灭火这么点水都导致荷载太重。那么暴雨时地下室都淹没了。也没见底板开裂,没见沉降。
不知道各位土友怎么看待这个问题的。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 闲人一个
    闲人一个 沙发
    fitman 发表于 2014-11-14 10:44 这个问题值得讨论。现在本单位总工已发通知按消防负荷处理。但水专业居然不认同那些潜水泵是消防设备(除消 …还是认为不是消防负荷,1.水浸问题,一般我们设置均为湿式系统,着火点温度到了才能开喷,并且喷淋动作应该是按防火分区动作,水流能流动到其他分区。所以火灾前中期计算水浸高度应该不这么计算。在全地下室开喷淋时候才能这么计算。火灾发生到全地下室着火建筑本身的消防系统用处也不会太大了。综上水位高度不足以令机房设备受浸。2.漏电问题,容易引发触电危险。综上,普通的潜污泵不应作为消防设备供电,应当在火灾发生时,适当的时候切除,以免发生隐患,保证人身安全。
    2014-11-14 16:21:14

    回复 举报
    赞同0
  • gyq580101
    gyq580101 板凳
    fitman 发表于 2014-11-14 10:44 这个问题值得讨论。现在本单位总工已发通知按消防负荷处理。但水专业居然不认同那些潜水泵是消防设备(除消 …我这边是水专业要所有按消防做。但是我觉得不合适。浸水完全不是问题。地下室着火的话地下室积水不是更好?什么可燃物啊,人身上着火啊,往水里一泡就解决了。重要的是如果地下室潜污泵都按消防配电,那么火灾的时候不可以断电,这样消防人员灭火的时候地下室到处是漏电,电死人的危险。要我说,最多提高潜污泵的负荷等级,不能提升为所有的都按消防配电。
    2014-11-14 14:54:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

功率补偿柜八个接触器A相限流烧断请教原因

64A接触器.30电抗.30电容.自动控制投切.8套.A相限流烧断.只烧A相.请教原因

回帖成功

经验值 +10