正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 417 人订阅
阅读下一篇
为了更好地满足工业及建筑领域客户的需求,拓展三菱电机在低压终端电器的市场,三菱电机于2004年6月起向市场推出新的DIN系列小型断路器的高分断品BH-D10,可用于3相漏电保护的BV-D,在原有的32A/63A KB-D隔离开关的规格中,增加了80A电流等级,在原有的6~20A BV-DN漏电断路器的规格中,增加了25A/32A电流等级。 BH-D10小型断路器 标准:IEC 60898/GB 10963
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lilin309
沙发
还得根据你的电缆看,断路器由于要保护电缆,整定值应比电缆载流量低……建议用50的线160的整定,或者35的线125的整定,不过还是前者保险一些
2004-12-04 09:45:04
赞同0
-
wuchun345
板凳
整定为125?我一般用160的,呵呵!其他楼上的说的我很赞同!
2004-12-03 15:05:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报