发布于:2014-11-11 23:04:11
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
今晚有点时间,写写加压送风的总结。
1,楼梯间设置机械加压送风系统,前室可不设(只要楼梯间设置了加压送风系统前室不管满不满足自然通风排烟都可以不设置机械加压送风,这一点对于高于50m的共建,高于100m的住宅都是适用的)
2,剪刀楼梯间是两部独立的楼梯间,一般住宅我们设置的一部剪刀楼梯间,也就经常回出现一个合用前室+一个前室的情况,这里有一个问题值得注意,这个前室不只是一部楼梯间自己的,合用前室也不只是一部楼梯间跟消防电梯前室合用的,剪刀楼梯间有一个交错的意思,这一点要理解好。
3,建筑高度小于50m的共建,小于100m的住宅,当前室或合用前室利用敞开的阳台, 凹廊或前室或合用前室有两个不同朝向的可开启外窗,前室2平米米,合用前室3平米房,这里还有每个窗的面积要求,在设计手册上有的。
4,
建筑高度小于50m的共建,小于100m的住宅,当前室或合用前室采用机械加压送风,且加压送风口设置在前室的顶部,或正对前室入口的墙面上时,楼梯间可以采用自然通风排烟(创造防烟条件,新规范,2015.5.1行)
5, 地下和地上的楼梯间,是分隔开的,是两部独立的楼梯间,加压送风系统的做法最好分开设置,共用风井的话,风量叠加,地下室是最不利点,土建风道的风压计算是个难点,难于保证地下室的风量,就算加了风量调节阀还是难于保证地下室的加压送风。
6,剪刀楼梯间可以共用风道,风量叠加,风口分开设置,如果是踏式住宅3合1前室,这时候不管剪刀楼梯间满不满足都要设置加压送风系统,分开设置系统,不能共用风道,风机,很多地方消防局不给用三合一前室。
7,加压送风的风量计算法,有风速法和压差法,应分别计算和规范的表格比较,风速法计算的时候风速分三个档次取值0.7,1.0,1.2,前室有2个或2个以上的门的时候应该对风量进行修正,取1.5-1.75的修正系数,当前室是单扇门的时候应该按照0.75的系数修正,对进行修正,主要是门跟规范的门不一样,理解者有点好了。
8,压力控制,有旁通,有泄压阀。一般楼梯间的压力值40-50Pa,前室25-30Pa,取值时要一高一低,比如楼梯间取50,前室就取25。
以上个人的一点小总结,不足的地方,多指点。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报