土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 祝大家双十一快乐,问题狂魔光棍节又来了,欢迎各位大神老师指导啊

祝大家双十一快乐,问题狂魔光棍节又来了,欢迎各位大神老师指导啊

发布于:2014-11-11 21:56:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先祝大家节日快乐!~非单身的请无视我, ,不知道该用什么表情,废话少说,那么问题来了~
1、LEB端子箱需要做接地吗?对于民用建筑来说,每户设置一个局部等电位端子箱,这样的话在这个局部区域已经做到了消除电位差,那为什么还要把LEB端子箱做接地呢?
2、对于IT系统来说,为什么要做设备保护接地,如果发生接地故障,本来我认为因为不构成回路,所以接地故障电流是不通过人体的。后来了解到通过人体的有对地电容的接地故障电流,如图,但是电容有通交流的特性,难道说即使电源中性点不接地,发生接地故障的话,故障情况也跟跟TN系统相同?
QQ图片20141111214639.jpg
不知道表达清楚没,表达能力不好,大家见谅~

QQ图片20141111214639.jpg

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    局部等电位的目标对象主要是工频低压,为减少电位差,必须要可靠接触。因此个人认为对于局部等电位的建筑内筋处理,建议采用焊接法为好(最少保证部分点是焊接的).

    -------我完全赞成,但哪些内筋究竟该如何处理,这完全不是电气专业该解决、能够解决、容易实现的问题,完全应该是结构设计、土建施工的范畴!!!

    可悲的是:结构设计人员大都没听说过等电位联结的概念,根本不可能也根本未在结构设计中将其体现出来!!!

    设计中未要求的,土建施工人员肯定不会去做,也肯定不会让电工去随意触动任何钢筋,包括土建监理工程师!!!

    我在上面说过“我见到很多建筑物卫生间的底板钢筋与梁钢筋、墙体钢筋并不相连”,相距数厘米,既不焊接,更无法绑扎,中间完全被混凝土填充了!!!

    补充内容 (2014-11-16 16:53):
    雷击电压也可能被引入该局部空间,等电位联结肯定对其有防范效果!!!没有设计,钢筋工不会去焊,电工也不会去焊,监理们也不让焊啊!!!这是现实!!!
    2014-11-15 10:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    muyuyao 发表于 2014-11-13 22:26 我见到很多建筑物卫生间的底板钢筋与梁钢筋、墙体钢筋并不相连,所以曾经到本论坛结构专业板块去请教!!! …这是我在上面帖子上的观点,大家看看合适不?说说自己的观点:1、闪电引起发热的问题。这个问题被放大了。一次闪电的转移电荷约25库仑。以转移电荷最大的连续阶段,电流约200A,时间0.1~0.2s,因此除在接闪器处,及网筋接触点不良处有很小的熔焊点外,不会因接闪而使到内筋的温度上升多少。2、关于浴室等处的局部等电位处理。虽然一般出现在防雷的图纸上,实际上与防雷关系并不大。借用建筑内筋做防雷引下线和地网时,可以用焊接法或捆绑法,这是考虑到雷电冲击是强而瞬间的,有接合不好的地方在冲击下会自动熔合。但局部等电位的目标对象主要是工频低压,为减少电位差,必须要可靠接触。因此个人认为对于局部等电位的建筑内筋处理,建议采用焊接法为好(最少保证部分点是焊接的).
    2014-11-14 09:58:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教10kV配电柜上一个符号?

.这是10kV配电柜上的一个符号,它叫什么,是怎样工作的呢?.

回帖成功

经验值 +10