土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于日立制冷机RCU180WHZ中立带温度设定

关于日立制冷机RCU180WHZ中立带温度设定

发布于:2014-11-11 17:52:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
日立制冷机RCU180WHZ中立带温度出厂的设定温度为2度,现在为了机组上载率提高,我将中立带温度设为1度,请问这样对机组有什么影响,或者说有什么后果?多谢大家指点
  • garyzl
    garyzl 沙发
    中立带是根据水流量进行调节,如果调节到1度,流量要增加两倍,主要原因减少中立带变小后的,温度波动过大易,或波动不稳定,造成停机
    2014-12-01 10:45:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大神们看过来!10度温差求冷负荷

深圳地区,钢构厂房,焊装车间,要求37度用风机盘管制冷达到27度,想知道需要多少冷负荷。

回帖成功

经验值 +10