土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下室用穿线钢管能否用JDG

地下室用穿线钢管能否用JDG

发布于:2014-11-11 15:59:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 linghuhanyu 于 2014-11-11 16:01 编辑

本人设计,一个土建项目,我设计的地下室32以下的钢管都用的JDG,32以上用的SC
而施工方提出,地下室顶板钢筋多,暗埋钢管如果用JDG,JDG壁厚较薄,容易被钢筋压扁,导致难以穿管
请教大家,实际施工中是否有此情况?因为本人之前设计中,小管径都用的JDG

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发

    非常好的学习资料,感谢楼主的无私分享

    2023-03-06 11:21:06

    回复 举报
    赞同0
  • xaldp
    xaldp 板凳

    地下室照明及火灾报警系统穿线管用JDG完全可以,根据GB/T20041.21-2017及CECS120-2021规范,不可形成螺纹金属导管(也就是JDG管)φ16的最小壁厚为1.0mm,φ20-φ63的最小壁厚为1.2mm,将GB/T20041.21-2005及CECS120-2007规范规定的φ16壁厚为1.5±0.15mm,φ20-φ63壁厚为1.6±0.15mm进行更新,还是很贴合现场施工需求的。

    2023-03-04 11:31:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高层电气竖井中配电箱安装标准规范有哪些?

如题关于高层电气竖井中配电箱安装标准规范有哪些?

回帖成功

经验值 +10