土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于丁类多层厂房的消防给水问题

关于丁类多层厂房的消防给水问题

发布于:2014-11-11 14:46:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
去年画的丁类三层厂房,体量较大,有几万平方,设置了室内消火栓,昨天甲方拿去消防队,消防队说根据消规,如设置室内消火栓达不到0.35MPA要设置水池和泵房,你这个丁类多层可以不用设置室内消火栓,水的图纸里把消防给水部分去掉重新申报就可以了!---去问审图,审图说,需要消防队出具证明,要不得设置室内消火栓!---咋办,按规范究竟能要不要室内消火栓,虽然是丁类,但面积这么大,不设置消火栓有点慌(一般市政水压要满足室内最不利点消火栓水压0.35MPA基本不可能)

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • applan
    applan 沙发
    笨的像头猪 发表于 2014-11-11 15:59 我个人觉得能不能跟甲方沟通,他们要不想设消火栓系统,就让他们出个厂房使用证明什么的,证明厂房里面可 …这个建议不错。
    2014-11-12 09:12:12

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    消防部门要求取消掉的,就要有书面意见。
    2014-11-12 06:29:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《消规》学习之——阀门设置

本帖最后由 版专攻 于 2014-11-12 17:18 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014上说: 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段.阀门的布置应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4跟,可关闭不相临的两根竖管. 那么在我们平常在布置消防管网时应该怎么添阀门呢? 有什么诀窍没有? 比如在三叉处添两个?隔几跟竖管加个阀门?

回帖成功

经验值 +10