土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 空调厂家新风换气机样本效率与测试工况的问题

空调厂家新风换气机样本效率与测试工况的问题

发布于:2014-11-11 14:19:11 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
各位大神,我想问下,为什么我这边样本上的新风换气机全热效率标注的比显热效率低呢?不是应该全热的新风换气机回收的能量还包含潜热吗,照理来说全热更大啊?而且是两个厂家的样本,某K品牌与某T品牌。
还有一个就是我看了一下GBT 21087-2007上,规定新风换气机测试工况制热时汇丰工况为21/13 ,新风5/2.但是空调厂家给出的测试条件是新风干球温度-7,回风20,这个是怎么回事呢?有大神可以指点一下吗。
谢谢大神了!
  • qq_1395235715982
    他们测试的新风进风温度7度情况下测试的效率呗
    2014-11-14 13:01:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各国的家用新风机法规

英国:家用新风机政策法规《清洁空气法案》 1956年,英国政府首次颁布《清洁空气法案》、1974年《空气污染控制法案》、2001年伦敦市发布《空气质量战略草案》。 1977年到1999年,家用新风机在英国的销售量为7500万台,97.81%的室内环境已经安装家用新风机。 无论是办公室,还是学校、酒吧,安装具有置换空气功能的家用新风机已经成为一种规范,如今在伦敦,你会发现每个家庭都会安装1~2台家用新风机。

回帖成功