土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 这样的接法可否使用

这样的接法可否使用

发布于:2014-11-11 10:40:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
室内空气开关给一插座接了火线,未接零线(只接火线,零线、地线接入其他插座)可否使用?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    没有零线怎么使用。
    2014-11-24 07:58:24

    回复 举报
    赞同0
  • 合十
    合十 板凳
    理论上可以的,但没人会这么做。共用零线可能会造成零线过载,以后维修也很麻烦。单独走火线不合适,可能会有电磁干扰,地线跳接会加大地线接触不良的事故,懂了没?
    2014-11-21 15:19:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助地铁动力照明专业大神

有谁知道下面这个配电箱外表的虚线框代表什么意思??

回帖成功

经验值 +10