室内空气开关给一插座接了火线,未接零线(只接火线,零线、地线接入其他插座)可否使用?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    没有零线怎么使用。
    2014-11-24 07:58:24

    回复 举报
    赞同0
  • 合十
    合十 板凳
    理论上可以的,但没人会这么做。共用零线可能会造成零线过载,以后维修也很麻烦。单独走火线不合适,可能会有电磁干扰,地线跳接会加大地线接触不良的事故,懂了没?