关于稳压罐容积150L的问题

发布于:2014-11-11 08:45:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 shifang_zhang 于 2014-11-11 08:52 编辑

消规第5.3.4条, 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,
其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。
这里所说的有效出水容积指的是哪个容积?是气压罐总的储水容积Vx,还是调节容积Vs?

0QGWIA0@P]R9Q2~QY04F1O2.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1485065365892

    图示上规定了,有效容积是VS,低于VS水位的,不能定义为有效容积的术语。VX术语有效容积内的范围,但是不是有效容积的定义。

    2019-11-17 09:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    Vx是150储水容积,调节容积自己定。
    2017-03-17 10:04:17

    回复 举报