《建筑抗震设计规范》5.2.2条2款;《高层建筑混凝土结构技术规程》4.3.9条2款,水平地震作用效应,当相邻振型的周期比小于0.85时,可按下式计算。我不能明白是,施凤清的《。。。应试指南》P135页《建筑抗震设计规范》5.2.2条2款却是没出现“当相邻振型的周期比小于0.85时”,P142,143页,
<例2.2.17>
中,T1=1.4s,T2=0.4s,应该是属于相邻周期吧?T1/T2=3.5>0.85啊,应该不按《高层建筑混凝土结构技术规程》4.3.9-3,计算啊,那按什么计算呢?矛盾纠结,到底是《建筑抗震设计规范》书本错了,还是施凤清的《。。。应试指南》P135页那里错了,对于邻振型的周期比大于0.85时,该怎么算?
例2.2.17>
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句至于T2/T1>0.85,要按5.2.3-5计算。
依据可见抗夫5.2.2条文说明