土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 关于浅槽式不锈钢干挂石材幕墙的挂件数量问题

关于浅槽式不锈钢干挂石材幕墙的挂件数量问题

发布于:2014-11-10 20:10:10 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
本帖最后由 zhw091230 于 2014-11-10 20:15 编辑

新手求教。
工地现场甲方提出:1.挂件间距超出600必须要增加挂件(如宽度900~1200的石材)。(注:现场施工为上下各2个挂件)
2.石材在门、窗洞口侧边宽度200、300的石材要上、下各2个挂件。(注:现场施工为上下各1个挂件)
哪位老师可以告诉我甲方的说法有依据吗?不锈钢挂件间距有规范要求吗?最好能详细指出出处。希望不吝赐教!在此谢过!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • flowerbook
    flowerbook 沙发
    甲方的要求是对的,这是细部构造要求,它是制定依据通过基本验算,施工经验,常理公理等。
    如果要严格的结构计算,是很繁杂的。
    2015-04-12 09:55:12

    回复 举报
    赞同0
  • abc970181590
    abc970181590 板凳
    规范上只是说,不锈钢挂件厚度不应小于3mm,无论与埋件的连接还是与龙骨的连接都必须满足设计要求,安装必须牢固。所以,挂件的多少不是谁随口说的,说距离多少应该加都是经验什么的。具体的还请咨询设计院或者石材设计单位,挂件数目是要经过承载计算的。
    2014-11-12 14:14:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多