1、空气源热泵热水机所生产的热水不得作为饮用水;使用的水质为正常城市管网生活用水,勿用海水或其它有腐蚀性液体来加热;
2、在产品检修时应注意好制热系统的真空度,观察压力表的压力值应76mmHg范围内;如果真空度不好,说明系统存在湿空气,此时将产生两方便的负面影响,一为湿空气中含有水分,当其经过流道极小的节流装置时将可能产生水分结冰而堵塞系统;其次便是造成输出较小的制热量,水温或房温升不上去,甚至出现压缩机压缩不可凝空气,造成排气温度过高而保护停机;
3、系统排放冷媒时,应遵循缓慢→渐续增大原则,避免压缩机所需的冷冻润滑油的过度排放,压缩机因而得不到应有的润滑与密封,造成烧毁的可能;
4、系统焊接时应调节适宜的焊接火焰进行迅速而有效的焊接操作,要求焊接饱满,尽可能避免大面积黑色氧化皮的产生;
5、四通换向阀、电子膨胀膨胀阀、高低压力开关焊接时须作冷却处理,使内、外部温度不超过120℃;
6、高低压截止阀阀杆密封要求:要求阀杆拧至止位位置后再紧固封盖螺母,因止位位置可达到阀杆与阀座最佳密封状态;同时在安装连接管时,可使用针阀排放一点冷媒涂溥于喇叭口,以达到油封密封的目的,减少密封泄漏泄漏的可能;
7、电气元器件配用要求:其功率负载不能过小,杜绝烧毁;负载输入、输出要正确。例如交流接触器的线圈负载电压输入要求为220V~,而工程安装使用时为380V~,此时将造成接触器一直处于半吸合状态,其空阻大,极易损坏接触器。再如插片装置与对接端子插接配合问题,如果插片厚度与端子配合间隙过大,造成空阻大,同时易脱落发生危险;
8、热泵产品在在工程实际应用上须采集供电网是否达到使用要求,否则机组可能造成保护不能正常使用;
9、热水机的水温探头必须采用插置于水箱盲管内,严禁直接丢置于水箱水中,因过长时间在水中浸泡会对探头起密封作用的树脂橡胶与钢制外壳产生开裂,造成探头内部电阻短路,产生保护故障而停机;
10、热风机安装时,连接管与风口换热器及主机完成连接后,要求以抽真空方式排除系统空气至负压真空状态,方拧开阀门开关,放通冷媒;不能像热水机模式采用系统冷媒进行排空,否则会产生冷媒不足或排空不干净!
11、热水机运行已设计为智能自动控制,在待机状态下,机组基本不消耗电能;为防止冬季冻裂换热器,请勿切断电源,造成机组防冷冻保护功能失效!
12、热水机水换热器进水管处已设计针阀排水口,当气温存在结冰可能及机组断电或故障时,要求手动从阀口排空水换热器水源,防止结冰冻破换热器!
13、热水机在出厂前未接入水位控制,在工程安装时如需机组控制水位请接入水位,如采用外接液位控制器时,必须使用导线至少将低水位与公共端短接,否则机组执行缺水保护功能,无法启动机组;热风机出厂前已采取高、中、低水位与公共端短接处理;
14、当热水机出现冷媒泄漏时,在水温要求不高于55℃情况下,原则上来说可以直接采用R22空调冷媒进行充注使用,当然如果机组使用时间较长,换热器结垢或脏污现象比较严重时不建议采用R22充注使用,应当充注公司专用冷媒;热风机必须采用公司专用冷媒进行充注;
15、因工程安装位置所需加长连接管时,可以执行50~60g/m冷媒补加处理;
16、在建设小区或水质可能存在沙石颗粒或杂质时,在安装的单向泄压阀的基础上,要求装设过滤装置,否则会卡死泄压阀,造成单向功能失效,缺水时吸空承压保温水箱,外壳凹陷开裂;
17、烘干时有些物料不能采取热风直吹或温/湿度偏离要求过大,否则可能造成物料损坏。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报