土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防备用水源问题

关于消防备用水源问题

发布于:2014-11-09 09:19:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防备用水源,可以建消防水池、也可以是水井和河流吧,搞不太清楚,请哪位高人指点,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lcj3562
    lcj3562 沙发
    谢谢,知道了
    2014-11-11 10:03:11

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳

    可参见《消防给水及消火栓系统技术规范 》(GB50974-2014)
    4.1.3(设计规定) 消防水源应符合下列规定:
    1 市政给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源,宜采用市政给水管网供水;
    2 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池宜作为备用消防水源。
    (条文说明)本条规定了消防水源的来源。消防水源可取自市政给水管网、消防水池、天然水源等,
    天然水源为河流、海洋、地下水等,也包括游泳池、池塘等,但首先应取之于最方便的市政
    给水管网。池塘、游泳池等还受其他因素,如季节和维修等的影响,间歇供水的可能性大,
    为此规定为可作为备用水源。
    2014-11-10 08:49:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 708 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

半地下室需要设计消防喷淋吗

半地下室需要设计消防喷淋吗?本半地下室为开敞式,面积600平方。

回帖成功

经验值 +10