土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外独立变电所进出线问题

室外独立变电所进出线问题

发布于:2014-11-08 22:56:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在碰到一个问题请专家指教:我做一个室外的独立变电所,室内外高差0.3米,室内电缆沟0.8米,那室内电缆沟底与室外地坪就0.5米覆土高度,哪从室内电缆沟如何出线至室外电缆人孔井呢?毕竟500的覆土不满足电缆敷设要求啊?各位是怎么解决这个问题的?忘赐教,最好能发个参考图给我学习下

QQ图片20141108225106.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xinye10
    xinye10 沙发
    连区管都被你绕进去了。
    楼主这种状况,不是最最常见的现象嘛。
    低压电缆井就做在低压室的旁边,室内电缆沟跟这口出线井连通(不通的话,土建预埋多根管,跟这个电缆井连通),那有什么覆土厚度?
    真有什么覆土厚度不够的问题,随便弄个水泥包封或者弄个玻璃钢管就行了,再不济弄个带铠电缆也可以嘛,谁会去纠结路什么面承重呀,搞得太复杂了。:lol
    2014-11-10 09:17:10

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    室内电缆沟底低于室外地坪,室内电缆沟要做好防水(渗漏),室内电缆沟与室外电缆井之间用防水封堵方法的钢管,室外电缆井装自动抽水的泵。
    2014-11-10 06:53:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超高层建筑电气供配电运行管理上有什么样的特别要求,谢谢哪位大师指导一下。

超高层建筑电气供配电运行管理上有什么样的特别要求,谢谢哪位大师指导一下。

回帖成功

经验值 +10