本帖最后由 lang0211 于 2014-11-8 19:14 编辑
我测了各项电流,数值很奇葩。
相电流0.087 0.015 0.422
零线电流1.019
地线电流0.023
下面接有3个排烟风机柜,分柜有照明,BA,消防模块等电源,风机未启动 。
漏电火灾报警器报警。
探测器允许的最高漏电电流时700毫安。
求大神解释指导。
由基尔霍夫第一定律可知,流入配电箱的电流等于流出配电箱的电流+漏电电流。我认为排查地线的漏电电流就行了,如果没问题应逐条线路检查是否未经地线对地漏电。可实际情况跟我想的差了十万八千里。一条照明回路,火线电流与零线电流几乎相等,但是这条回路接上漏电火灾报警探测器就报警,不接就不报警。
探测器是剩余电流式火灾报警探测器,电流互感器线圈将3根相线和零线套住。
或许我的想法是错误的,求高手教教我如何排查漏电问题。
跪求大神!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
攻城师14876
沙发
首先要确定互感器安装是否正确,零线和相线必须同进同出;确认安装正确后把负载全部启动,然后逐个断开负载回路,观察漏电情况,可能其中一路漏电,也可能几路漏电,找到漏电的回路查明原因;三、可能负载全部断开,也会报警,这时末端安装有问题,零线有回流。
2014-11-23 22:28:23
赞同0
-
fitman
板凳
既然发现问题在照明回路,在这点查下去就可以了。如果回路有分开关,那分断后续一合上来排查,如果已是最未一级,就要作支线检查了。
2014-11-10 09:08:10
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报