土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电火灾探测器报警,如何排查漏电故障

漏电火灾探测器报警,如何排查漏电故障

发布于:2014-11-08 18:45:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 lang0211 于 2014-11-8 19:14 编辑

我测了各项电流,数值很奇葩。
相电流0.087 0.015 0.422
零线电流1.019
地线电流0.023
下面接有3个排烟风机柜,分柜有照明,BA,消防模块等电源,风机未启动 。
漏电火灾报警器报警。
探测器允许的最高漏电电流时700毫安。
求大神解释指导。
由基尔霍夫第一定律可知,流入配电箱的电流等于流出配电箱的电流+漏电电流。我认为排查地线的漏电电流就行了,如果没问题应逐条线路检查是否未经地线对地漏电。可实际情况跟我想的差了十万八千里。一条照明回路,火线电流与零线电流几乎相等,但是这条回路接上漏电火灾报警探测器就报警,不接就不报警。
探测器是剩余电流式火灾报警探测器,电流互感器线圈将3根相线和零线套住。

或许我的想法是错误的,求高手教教我如何排查漏电问题。
跪求大神!


全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师14876
    首先要确定互感器安装是否正确,零线和相线必须同进同出;确认安装正确后把负载全部启动,然后逐个断开负载回路,观察漏电情况,可能其中一路漏电,也可能几路漏电,找到漏电的回路查明原因;三、可能负载全部断开,也会报警,这时末端安装有问题,零线有回流。
    2014-11-23 22:28:23

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    既然发现问题在照明回路,在这点查下去就可以了。如果回路有分开关,那分断后续一合上来排查,如果已是最未一级,就要作支线检查了。
    2014-11-10 09:08:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆冷暖水机组用电预留?

求助:一栋综合楼(商场,KTV等娱乐场)螺杆冷水机组暖气,电气设计预留!每平方要多少“W/M2”? 比较急,有做过这方面的请指教~~~谢谢!

回帖成功

经验值 +10