正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(24 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
有个日用水柜,水泵的水是先打到水柜里的,最近用水时水泵几秒就启停一次,后来把限定压力调高了暂时解决;过了几天后发现:水龙头不全开的时候水泵还是会频繁启停;在相同的压力和情况下打开备用水泵就不会发生相同情况;难道是水泵坏了么?轻大家帮帮忙!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报