有个日用水柜,水泵的水是先打到水柜里的,最近用水时水泵几秒就启停一次,后来把限定压力调高了暂时解决;过了几天后发现:水龙头不全开的时候水泵还是会频繁启停;在相同的压力和情况下打开备用水泵就不会发生相同情况;难道是水泵坏了么?轻大家帮帮忙!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
kgq
沙发
从安全考虑建议用机制铸铁管
2016-05-09 14:55:09
赞同0
-
wuyueaizhouhan
板凳
主管用PVC的话100米理论上是没什么问题,但是保险起见还是用铸铁好,2种管材得到承压差距你也清楚,楼层越高,水的势能越大,你懂的。