线管穿越结构伸缩缝或后浇带应按规范做法设变形补偿装置:在变形缝两侧各埋设1个接线盒,用1根短管将两接线盒相邻面连接起来,短管的一端与1个盒子固定牢固,另一端伸入另一盒内,且此盒上的相应位置开长孔,长孔的长度不小于管径的2倍。当建筑物发生变形时,此短管端可有一定的活动余量。
9.jpg



请问开长孔是什么意思,这里有个矛盾点,假如接线盒开长孔后将管口封死这就违背了活动空间,假如不封死打混凝土怕水泥进去。

9.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 一阵风71
    一阵风71 沙发
    这是明配管的做法。暗配管的做法不需开长孔。
    2017-04-20 16:42:20

    回复 举报
    赞同0
  • co1427788539817
    用能伸缩的管
    2015-04-02 12:44:02