土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 线管穿越结构伸缩缝或后浇带 做法探讨?(已解决)

线管穿越结构伸缩缝或后浇带 做法探讨?(已解决)

发布于:2014-11-08 12:54:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-28 15:01 编辑

线管穿越结构伸缩缝或后浇带应按规范做法设变形补偿装置:在变形缝两侧各埋设1个接线盒,用1根短管将两接线盒相邻面连接起来,短管的一端与1个盒子固定牢固,另一端伸入另一盒内,且此盒上的相应位置开长孔,长孔的长度不小于管径的2倍。当建筑物发生变形时,此短管端可有一定的活动余量。
9.jpg



请问开长孔是什么意思,这里有个矛盾点,假如接线盒开长孔后将管口封死这就违背了活动空间,假如不封死打混凝土怕水泥进去。

9.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 一阵风71
    一阵风71 沙发
    这是明配管的做法。暗配管的做法不需开长孔。
    2017-04-20 16:42:20

    回复 举报
    赞同0
  • co1427788539817
    用能伸缩的管
    2015-04-02 12:44:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二次结构砌墙 开关配管 需要认死理安装间距为15-20mm吗?(已解决)

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-28 15:00 编辑 自己用CAD在建筑施工图上标注尺寸,此墙长度为261cm(见第一张图),而自己到现场用卷尺量的尺寸为257cm(如第四张图)这是为什么,难道我拍的现场图是墙还没砌好的样子吗?我提问这个问题的初衷是我要确定我灯的开关的位置,按规范规定我开关安装位置距门框为1.5-2cm的距离。所以我必须要确定好墙的准确成型位置

回帖成功

经验值 +10