后浇带为什么不能通过人防口部?
后浇带为什么不能通过人防口部?
我这里的图纸,后浇带就通过人防门。
发布于
2014-11-07 21:22:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
筑城
人民防空工程施工及验收规范 GB 50134-2004
6.4.11 工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。
注:此条为强制性条文,必须严格执行。
2014-11-09 21:02:09
来自 PC
评论
举报
无间道
后浇带是结构的一个薄弱部位。
2014-11-08 08:10:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wowylyl
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
17
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑施工
返回版块
65.82 万条内容 · 1583 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
6.4.11 工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。
注:此条为强制性条文,必须严格执行。