本人是供配电初学者,看到高压配电的一次系统图上的每一个柜子里都有避雷器和接地。为什么啊?能帮我解释下吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1414477379095
    bushiyinweijimo 发表于 2014-11-8 10:55 这是必须的东子,还疑问干嘛。我是初学者,知道要设置,但是不知道是什么原理,想弄清楚而已。
    2014-11-10 14:28:10

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    1,额定电压是指避雷器的,而且实际上是一个较大的区间。
    2,1mA泄漏电流是对应电压是指在给定电压条件下,泄漏电流不应大于1mA。
    由于如果做到避雷器泄放试验,对设备要求高,而且对避雷器也是一个伤害。因此一般日常只做泄漏电流的试验。
    2014-11-08 11:24:08

    回复 举报
    赞同0