关于消规中“地下建筑”是怎么定义的,有规范组的解释吗?消规中“地下建筑”估计困扰的很多人,因为直接影响到消防水量的选取,如选取不对,后期修改消防水池的难度很大。这里存在个疑问:地下建筑是否仅指独立建造的地下建筑,如一些地下商场,交通枢纽等?附建的地下车库等,是按汽车库规范选取后,对比地上建筑,取大值;还是按地下建筑选取后,对比地上建筑,取大值?如按地下建筑,大于25000体积,相当于高3m的车库,8000多平米,室内量就40L/S了,那么,以后几乎做个住宅带地下车库的,室内消防水量就得取40L/S了。。。。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
dak47
沙发
高压细水雾用的是柱塞泵,离心泵为补水泵
2017-03-20 14:34:20
赞同0
-
谢好
板凳
谢谢楼主分享
2017-03-16 22:08:16
赞同0
加载更多回复 举报