大家好,我是黛绮丝,现在来到给排水板块做站务了,希望大家多多支持我的工作。废话不多说了,直接带来了见面礼,首先要诚挚的感谢jienenghb对小编工作的大力支持,这期的主题就是由他提供的!



jienenghb说他在某个生物化工公司工作,遇到了一个难题,如下:

污水处理工艺流程为:
调节池170m3→前混凝池20m3→初沉池140m3→中间水池140m3→厌氧池250m3→A池240m3→O池7003→二沉池1403→后混凝池63→终沉池2003→排放池653


进调节池污水平均数据为:

电导率约15000,COD约4500,氨氮约350,水量约300吨/天,处理后平均数据为:电导率约12000,COD约200-300,氨氮约10-50,

准备做
中水回用项目(或污水回用 ),为达到中水回用工艺的进水要求,进一步降低污水处理后COD和氨氮,使能达到污水处理后COD<100,氨氮<10,遇到了以下问题,欢迎论坛里的高手大侠们解答哦:
1、如何对现工艺做最小的调整,分别能达到COD<100,氨氮<10;
2、如果污水处理能达到COD<100,氨氮<10,但电导率仍然高达10000-12000,选用什么中水回用工艺最符合经济性和可行性要求。

中水回用的用途主要看出水水质,水质好的可以做工艺用水,水质如果不是太好,可以做冷却水回用,这几天对各池的进出口水质做了分析,数据如下表,COD主要在厌氧池和A池降得最多,氨氮主要在A池和O池降得最多,感觉COD和氨氮超标,原因还是厌氧池、A池、O池处理能力不够,接下来需要怎么改造,以提高生化处理效果,污水检测表如下:

COD NH3-N
调节池 4862 384
中间水池进 4674 374
中间水池出(厌氧进) 4503 363
厌氧出(A池进) 3281 323
A池出(O池进) 397 48.8
O池出 264 12.4
二沉池 280 13.8
终沉池 265 12.8




关于“污水处理和中水回应工艺怎么结合效果最好”这一主题,大家有遇到过类似的情况吗?欢迎大家交流讨论哦,各抒己见,没有严格意义上的对错,言之有理即可哦~
回答精彩者小编重赏哦!




diyiqi.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • ccc306
    ccc306 沙发
    看数据,觉得缺氧单元的COD和氨氮去除率都远远大于好氧池的,有点疑惑,要不可按水力停留时间,重新测一下废水在各处理单元的指标数据,尽量要对应同一股水,这样才具有对比效果,不知道说的对不对