一个学校宿舍,二层,周围没有市政水源,水源来自甲方自备井。是否可不设消火栓系统?
一个学校宿舍,二层,周围没有市政水源,水源来自甲方自备井。是否可不设消火栓系统?
一个学校宿舍,二层,周围没有市政水源,水源来自甲方自备井。是否可不设消火栓系统?
发布于
2014-11-05 16:35:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
applan
guhaiyanyan 发表于 2014-11-5 17:07 未超过 5 层或体积大于10000m3,我想问室外消火栓系统该如何把握?室外消防肯定是要做的。你这个情况可以不做室外消火栓,但要做消防车取水口。至于设置室外消防水池还是直接井水作为水源取水,你可以看下新消规4.4.5条。
2014-11-06 09:57:06
来自 PC
评论
举报
guhaiyanyan
daxin13 发表于 2014-11-5 16:50 看建筑体积未超过 5 层或体积大于10000m3,我想问室外消火栓系统该如何把握?