框架柱一端为型钢混凝土梁一端为普通混凝土梁,普通混凝土梁为过渡区域根据规范型钢混凝土中型钢需延伸至普通梁4分之一处。我PKPM建模这根普通梁中的4分之1型钢怎么建进去,如果不建进去这端超筋了.而且大配筋大的离谱。求解决办法:'(

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mori111
    mori111 沙发
    延伸只是构造,建模不用建延伸那部分
    如果不够就加大截面,或者也做成型钢的
    2014-12-24 15:45:24

    回复 举报
    赞同0
  • lbjjjj
    lbjjjj 板凳
    有点深奥啊。坐等大神