土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新的消规中压力开关和稳压泵压力控制的问题

新的消规中压力开关和稳压泵压力控制的问题

发布于:2014-11-05 10:38:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家最近都学习了新规范消防给水:可是至今还是对规范中的两个问题一直很困惑,希望大家讨论下,哪位高人指点下:目前对消防泵起泵方式的要求是由压力开关自动启泵:关于这个我有以下疑惑:

1).消防泵出水干管上设置的起泵压力开关和稳压装置中的压力开关是一回事吗,也就是说如果我在稳压装置 中设置了起泵压力 P2(以往设计中好像都是这么做的吧),那么还需要在消防泵出水干管上再设置压力开关吗。
如果有稳压泵 就不需要再在消防泵出水管上设置压力开关的话,我还能理解.就不用看后面的问题2)了;如果有了稳压装置,还需要再在消防泵出水管上设置压力开关的话 请看问题2):

2).如果屋顶设置了稳压装置,而且地下消防泵房中的消防泵出水管上也设置了压力开关,那么此时的稳压泵中是不是就不需要设置消防泵起泵压力P2了,而是由泵房中的压力开关控制起泵,稳压装置中只设置控制稳压泵启停的压力参数。试想这种情况下,稳压泵的启动压力势必要比消防泵起泵压力低呀,因为有楼高的静压问题,那么是不是又和规范中5.3.3 2,增加值宜为0.07Mpa-0.1Mpa矛盾。 (举个例子,比如泵房中压力开关距离屋顶水箱低的高度是50m,最不利点消火栓需要压力是25m,屋顶水箱高出最不利消火栓3m,这时候消防泵启动压力怎么计算呢,和稳压装置中的稳压泵起泵压力还有关系吗,因为有个50m的高差,消防泵的起泵压力势必要比50m大,但是稳压泵的起泵压力肯定比50m小呀,这样和规范中稳压泵停泵压力、起泵压力、消防泵起泵压力依次递减的要求岂不是矛盾吗

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 西牛
    西牛 沙发

    我理解这是新规范与旧图集之间的矛盾,出了新图集这个问题应该能解决。

    2018-01-17 09:59:17

    回复 举报
    赞同0
  • staryuanyue1902

    稳压系统设置在屋顶时,消防泵的起泵压力也是小的吧

    2018-01-12 17:35:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压力开关设置位置和稳压泵压力控制的问题

大家最近都学习了新规范消防给水:可是至今还是对规范中的两个问题一直很困惑,希望大家讨论下,哪位高人指点下:目前对消防泵起泵方式的要求是由压力开关自动启泵:关于这个我有以下疑惑: 1).消防泵出水干管上设置的起泵压力开关和稳压装置中的压力开关是一回事吗,也就是说如果我在稳压装置 中设置了起泵压力 P2(以往设计中好像都是这么做的吧),那么还需要在消防泵出水干管上再设置压力开关吗。

回帖成功

经验值 +10