本人机械设计的,最近要校核钢结构,不清楚 这是什么软件校核的,跪求大侠告知!谢谢!
-------------------------------
| 设计 |
| |
| 日期:2014/04/26 |
| 时间:11:34:34 |
-------------------------------
----- 设计信息 -----
钢材等级:Q345
柱距(m):2.570
柱高(m):3.750
柱截面:焊接组合H形截面:
H*B1*B2*Tw*T1*T2=200*200*200*8*12*12
铰接信息:下端固接、上端铰接
柱平面内计算长度系数:0.732
柱平面外计算长度:1.600
强度计算净截面系数:0.950
设计规范:《钢结构设计规范》
容许挠度限值[υ]: l/400 = 9.375 (mm)
荷载信息:
基本冲压W0(kN/m2):15.000
体形系数μs1:1.000
体形系数μs2:-1.000
高度变化系数μz:1.380
柱顶恒载(kN):0.000
柱顶活载(kN):0.000
墙板自承重
风载作用起始高度 y0(m):0.000
----- 设计依据 -----
1、《建筑结构荷载规范》 (GB 50009-2012)
2、《钢结构设计规范》 (GB 50017-2003)
----- 柱设计 -----
1、截面特性计算
A =6.2080e-003; Xc =1.0000e-001; Yc =1.0000e-001;
Ix =4.6105e-005; Iy =1.6008e-005;
ix =8.6178e-002; iy =5.0779e-002;
W1x=4.6105e-004; W2x=4.6105e-004;
W1y=1.6008e-004; W2y=1.6008e-004;
2、荷载计算
柱上压力作用均布荷载标准值(kN/m): 53.199
柱上吸力作用均布荷载标准值(kN/m): -53.199
3、柱上各断面内力计算结果
△ 组合号 1:1.35恒+0.7*1.4活
断面号 : 1 2 3 4 5 6 7
弯矩(kN.m): 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
轴力(kN) : 2.451 2.247 2.043 1.839 1.634 1.430 1.226
断面号 : 8 9 10 11 12 13
弯矩(kN.m): 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
轴力(kN) : 1.021 0.817 0.613 0.409 0.204 0.000
△ 组合号 2:1.2恒+1.4风压+0.7*1.4活
断面号 : 1 2 3 4 5 6 7
弯矩(kN.m): 130.919 80.006 36.367 -0.000 -29.093 -50.913 -65.460
轴力(kN) : 2.179 1.997 1.816 1.634 1.453 1.271 1.090
断面号 : 8 9 10 11 12 13
弯矩(kN.m): -72.733 -72.733 -65.460 -50.913 -29.093 0.000
轴力(kN) : 0.908 0.726 0.545 0.363 0.182 0.000
△ 组合号 3:1.2恒+0.6*1.4风压+1.4活
断面号 : 1 2 3 4 5 6 7
弯矩(kN.m): 78.552 48.004 21.820 -0.000 -17.456 -30.548 -39.276
轴力(kN) : 2.179 1.997 1.816 1.634 1.453 1.271 1.090
断面号 : 8 9 10 11 12 13
弯矩(kN.m): -43.640 -43.640 -39.276 -30.548 -17.456 0.000
轴力(kN) : 0.908 0.726 0.545 0.363 0.182 0.000
△ 组合号 4:1.2恒+1.4冲+0.7*1.4活
断面号 : 1 2 3 4 5 6 7
弯矩(kN.m):-130.919 -80.006 -36.367 0.000 29.093 50.913 65.460
轴力(kN) : 2.179 1.997 1.816 1.634 1.453 1.271 1.090
断面号 : 8 9 10 11 12 13
弯矩(kN.m): 72.733 72.733 65.460 50.913 29.093 0.000
轴力(kN) : 0.908 0.726 0.545 0.363 0.182 0.000
△ 组合号 5:1.2恒+0.6*1.4风吸+1.4活
断面号 : 1 2 3 4 5 6 7
弯矩(kN.m): -78.552 -48.004 -21.820 0.000 17.456 30.548 39.276
轴力(kN) : 2.179 1.997 1.816 1.634 1.453 1.271 1.090
断面号 : 8 9 10 11 12 13
弯矩(kN.m): 43.640 43.640 39.276 30.548 17.456 0.000
轴力(kN) : 0.908 0.726 0.545 0.363 0.182 0.000
柱底剪力设计值:
压力作用(kN): 174.559
4、柱强度验算结果
控制组合:2
设计内力:弯矩(kN.m):130.919; 轴力(kN):2.179
柱强度计算最大应力(N/mm2): 285.041 < f=310.000
柱强度验算满足。
5、柱平面内稳定验算结果
控制组合:2
设计内力:弯矩(kN.m):130.919; 轴力(kN):2.179
平面内计算长度(m):2.745
柱平面内长细比λx:32
轴心受压稳定系数φx:0.904
柱平面内稳定计算最大应力(N/mm2): 270.868 < f=310.000
柱平面内稳定应力验算满足。
柱平面内长细比λx:32 < [λ]=150
6、柱平面外稳定验算结果
控制组合:2
设计内力:弯矩(kN.m):130.919; 轴力(kN):2.179
平面外计算长度(m):1.600
柱平面外长细比λy:32
轴心受压稳定系数φy:0.851
受弯整体稳定系数φb:1.000
柱平面外稳定计算最大应力(N/mm2): 284.372 < f=310.000
柱平面外稳定应力验算满足。
柱平面外长细比λy:32 < [λ]=150
7、局部稳定验算
控制组合:1
腹板计算高厚比 H0/Tw=22.00 < 容许高厚比[H0/Tw]=33.8
翼缘宽厚比 B/T=8.00 < 容许宽厚比 [B/T] =10.9
8、挠度验算
△ 标准组合:1.0恒+1.0风
断面号 : 1 2 3 4 5 6 7
压弯矩(kN.m): 93.514 57.147 25.976 -0.000 -20.781 -36.367 -46.757
吸弯矩(kN.m): -93.514 -57.147 -25.976 0.000 20.781 36.367 46.757
断面号 : 8 9 10 11 12 13
压弯矩(kN.m): -51.952 -51.952 -46.757 -36.367 -20.781 0.000
吸弯矩(kN.m): 51.952 51.952 46.757 36.367 20.781 0.000
柱挠度计算结果:
断面号 : 1 2 3 4 5 6 7
压挠度值(mm): 0.000 0.392 1.380 2.644 3.917 4.986 5.689
吸挠度值(mm): 0.000 -0.392 -1.380 -2.644 -3.917 -4.986 -5.689
断面号 : 8 9 10 11 12 13
压挠度值(mm): 5.921 5.627 4.808 3.517 1.861 0.000
吸挠度值(mm): -5.921 -5.627 -4.808 -3.517 -1.861 0.000
压最大挠度所在截面: 8
计算最大挠度: 5.921(mm) < 容许挠度: 9.375(mm)
吸最大挠度所在截面: 8
计算最大挠度: -5.921(mm) < 容许挠度: 9.375(mm)
挠度验算满足。
****** 验算满足。******
====== 计算结束 ======
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报