刚做建筑电气的设计,有很多问题不是很明白向大师们请教!
在设计中,电缆的截面是怎么选的?网上给的方法比较杂。有没有比较明了的选择方法?
电缆的芯数是怎么选择的?与接地方式有关么?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    一般小负荷时按2A/KW计算,小容量用电器离出线开关箱不会太远吧?

    15KW用5X16的电缆是不是太保守了? 在30米以内,偶会用6平方的电缆!
    2014-11-05 11:30:05

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1410951790302
    ccc___ 发表于 2014-11-5 08:05 TN-S系统中PE芯不可少,单相供电负载需要二芯,+PE=3芯纯三相负载(如三相异步电动机)负载需要三芯,+ …哪位大神能说一下用计算电流选择电缆截面的思路?电缆的计算电流有什么比较经验的公式吗?比如:系统图中末端配电箱15KW,怎么选择供电的电缆
    2014-11-05 11:19:05

    回复 举报