关于消防水泵接合器的设置

发布于:2014-11-04 17:32:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一直都对消防水泵接合器的设置搞不太清,问过不少人,但是答案也不统一。先引用新规范条文:
5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。

5.4.5 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。

5.4.6 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。

5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。

既然有5.4.7条的要求又怎么保证能在每座建筑附近就近设置?要知道室外消火栓根本设置不了几个,40-15m的范围实在太小。
消防水泵接合器的供水范围又是怎么在设计中把握的,有没有经验数据?
我现在设计是按室外消火栓的位置设计消防水泵接合器,没有考虑每座建筑设置,因为即使做了也因为离消火栓太远而无法发挥供水作用。不知道各位是怎么考虑的?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发

    每座建筑物附近均要设置水泵接合器

    2019-06-27 17:26:27

    回复 举报
    赞同0
  • guozhidong82
    guozhidong82 板凳
    djy666 发表于 2016-10-8 14:42 目前消防部门审图严格按照5.4.4条要求,每座建筑物附近均要设置水泵接合器,虽然看起来浪费,但从消防设计从 …每座建筑物附近设置多少呢
    2017-09-05 14:49:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一类高层裙楼是否需要设防烟楼梯间?

现有1栋酒店,地下4层,地上29层,裙楼五层,建筑高度99.9米,塔楼的两个楼梯均有设防烟楼梯间,但裙楼的楼梯只做了封闭楼梯间。根据高规6.2.1规定,一类高层楼梯间都必须做防烟楼梯间的。但现在设计院设计的裙楼楼梯没做前室,请问这样设计可以吗?具体支持的条文是什么?补充下:这裙楼楼梯都不能上塔楼,但可以下地下室。