关于消防水泵接合器的设置

提问 发帖 回复

一直都对消防水泵接合器的设置搞不太清,问过不少人,但是答案也不统一。先引用新规范条文: 5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。 5.4.5 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。 5.4.6 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。 5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距

 5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。 既然有5.4.7条的要求又怎么保证能在每座建筑附近就近设置?要知道室外消火栓根本设置不了几个,40-15m的范围实在太小。 消防水泵接合器的供水范围又是怎么在设计中把握的,有没有经验数据? 我现在设计是按室外消火栓的位置设计消防水泵接合器,没有考虑每座建筑设置,因为即使做了也因为离消火栓太远而无法发挥供水作用。不知道各位是怎么考虑的?
  • 收藏1

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复
  • 夜班吹残灯
    夜班吹残灯 2014年11月04日 23:54:06 2楼
    是宜,尽量保证呗,实在不行就多放室外消火栓了
    回复 0 举报
  • 肖拾根
    肖拾根 2014年11月05日 00:20:02 3楼
    如果是向多栋供水,水泵接合器不是每栋要设置,这个有点浪费。应当只要设置一组就可以。
    回复 0 举报
  • 云飘飘
    云飘飘 2014年11月05日 06:12:49 4楼
    根据流量确定数量,位置在建筑物附近,能够取到水源。
    回复 0 举报
  • hsp749296228
    hsp749296228 2014年11月05日 14:48:55 5楼
    楼主大好人啊顶你
    回复 0 举报
  • 攻城师7311
    攻城师7311 2015年01月08日 15:00:25 6楼
    云飘飘 发表于 2014-11-5 06:12 根据流量确定数量,位置在建筑物附近,能够取到水源。 都知道是按照流量确定数量,只是不明确是不是每栋建筑都要按照流量布置消防水泵接合器而已,在这里问问题的不会连这个也不知道,你的回答跟没说一样啊
    回复 0 举报
  • djy666
    djy666 2016年10月08日 14:42:58 7楼
    目前消防部门审图严格按照5.4.4条要求,每座建筑物附近均要设置水泵接合器,虽然看起来浪费,但从消防设计从严考虑以策安全角度出发,设置接合器可以通过水泵接合器直接从消防车供水,避免临时高压系统管网故障导致室内消火栓没有水的现象出现。
    回复 0 举报
  • liu8661497
    liu8661497 2017年06月07日 14:44:37 8楼
    楼上说的还是比较有道理的
    回复 0 举报
  • guozhidong82
    guozhidong82 2017年09月05日 14:49:20 9楼
    djy666 发表于 2016-10-8 14:42 目前消防部门审图严格按照5.4.4条要求,每座建筑物附近均要设置水泵接合器,虽然看起来浪费,但从消防设计从 ... 每座建筑物附近设置多少呢
    回复 0 举报
  • 陈大亮
    陈大亮 2019年06月27日 17:26:14 14楼

    每座建筑物附近均要设置水泵接合器

    回复 0 举报