土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消火栓按钮的问题

消火栓按钮的问题

发布于:2014-11-04 14:43:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
11.0.19消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号
刚实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》有这么一句话,如何理解啊

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wunai925921
    wunai925921 沙发
    fitman 发表于 2014-11-4 14:59 旧火规GB50116规定消火栓按钮是要引线到消防泵房直接启泵的。新火规GB50116-2013已改为只发出信号到控制器, …新火灾自动报警规范里,4.3.1条文说明4.3.1 当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
    2014-11-12 16:50:12

    回复 举报
    赞同0
  • wunai925921
    wunai925921 板凳
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱变中变压器低压侧的避雷器接地问题

连接在箱变中变压器低压侧的避雷器的接地端向箱变主地排做母线连接时,可否将此段地排直接固定在箱变壳体上吗?还是在主要支撑的地方加绝缘子支撑。请知道的同学告知,感谢

回帖成功

经验值 +10