11.0.19消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号
刚实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》有这么一句话,如何理解啊

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wunai925921
    wunai925921 沙发
    fitman 发表于 2014-11-4 14:59 旧火规GB50116规定消火栓按钮是要引线到消防泵房直接启泵的。新火规GB50116-2013已改为只发出信号到控制器, …新火灾自动报警规范里,4.3.1条文说明4.3.1 当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。