消火栓按钮的问题

提问 发帖 回复

11.0.19消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号 刚实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》有这么一句话,如何理解啊

11.0.19消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号 刚实施的《消防给水消火栓系统技术规范》有这么一句话,如何理解啊

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • fitman
    fitman 2014年11月04日 14:59:44 2楼
    旧火规GB50116规定消火栓按钮是要引线到消防泵房直接启泵的。新火规GB50116-2013已改为只发出信号到控制器,再由控制器决定只否启泵。
    回复 举报 点赞
  • 今夜星辰
    今夜星辰 2014年11月04日 15:08:45 3楼
    一般都是带中间继电器,启动消火栓水泵,看国家图集,上面都是这么画的
    回复 举报 点赞
  • wunai925921
    wunai925921 2014年11月04日 15:17:40 4楼
    今夜星辰 发表于 2014-11-4 15:08 一般都是带中间继电器,启动消火栓水泵,看国家图集,上面都是这么画的现在有新图集了吗
    回复 举报 点赞
  • wunai925921
    wunai925921 2014年11月04日 15:18:29 5楼
    fitman 发表于 2014-11-4 14:59 旧火规GB50116规定消火栓按钮是要引线到消防泵房直接启泵的。新火规GB50116-2013已改为只发出信号到控制器, …现在需要加新设备了?有没有相关国家图集啊
    回复 举报 点赞
  • fitman
    fitman 2014年11月04日 15:20:01 6楼
    少了一对线,实际是省钱了。新图集出了。
    回复 举报 点赞
  • realman412563
    realman412563 2014年11月04日 18:37:18 7楼
    可以结合最新的火规理解
    回复 举报 点赞
  • wunai925921
    wunai925921 2014年11月05日 11:06:59 8楼
    fitman 发表于 2014-11-4 15:20 少了一对线,实际是省钱了。新图集出了。请教,有电子版更好
    回复 举报 点赞
  • fitman
    fitman 2014年11月05日 11:26:45 9楼
    wunai925921 发表于 2014-11-5 11:06 请教,有电子版更好论坛上有,自已捜下
    回复 举报 点赞
  • 凉拌小西瓜
    凉拌小西瓜 2014年11月05日 15:04:27 10楼
    飘过,新规已经取消直启,但是怎么实施不好说,有国标还有地标啊,而且当地消防队验收时怎么一个标准还不好说。而且是建筑在新国标前报建还是后报建也不一样。个人观点,欢迎吐槽
    回复 举报 点赞
  • maomaohello
    maomaohello 2014年11月05日 16:02:56 11楼
    再有联动系统的情况下,消火栓只是接了信号线,连接至消防联动控制器,由消防联动控制器决定消防泵的启动,没有联动系统时消火栓按钮直接连接至消防泵,启动消防泵~
    回复 举报 点赞
相关推荐