土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 刀是否可以不用?
最近做了几个车间的动力箱。
因为对方提供的一次图中没有画刀开关,每个箱子中只画了相应的两、三个塑壳断路器。
柜子到现场后,对方就对柜子的安全性有顾虑。担心塑壳断路器的操作不安全。我跟他们讲这是没有顾虑的。
但我想知道,这样做符合规范不?
柜子的进线是电房来的,出线是带设备的控制箱的。塑壳大小为250A。
这样的柜子是否可以把刀省去!

全部回答(4 )

  • lingxuct
    塑壳断路器想在箱外操作,在箱门上装操作手柄好了。刀开关是最不安全的,偶这从不装刀开关。
    2007-10-15 17:36:15 来自 PC 评论 举报
  • qiqi19801209
    1。断路器肯定不会有火花!
    2。想在门外操作就加延长手柄阿!
    2007-10-15 13:15:15 来自 PC 评论 举报