土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 请教关于高压钠灯启动的问题?

请教关于高压钠灯启动的问题?

发布于:2014-11-04 13:24:04 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
400W 高压钠灯路灯,配欧标节能电感镇流器、触发器及补偿电容(0.85)
想知道
1. 该路灯初始启动电流(L-N)是多大?
2. 启动过程中(约10分钟)L-N回路电流是怎么变化的?
3. 启动过程中电流那么大,说明功耗大,但路灯的光通量输出为什么反而小?
4.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1414303190415
    高压钠灯额定功率400w电源电压220伏工作电流为4·6安,启动电流为7·5安,稳定时间为4一8分钟再启动时间为10一20分钟光通量【流明】4000,可用400w高压汞灯镇流器。但实际功率降为360w电源电压的波动不宜大于正负5/100,因为高压钠灯的管压,功率和光通量随电源电压的变化而发生变化,比其它气体放电灯大。当电源电压增高时,由于管压降增大,容易引起灯自熄。在启动钠灯时由于启动电流大线路远电压波动大电压不稳定当电源电压降低时,光通量将减少,光色变差。所以人们看到路灯在启动时光通量显得那么低,那么小那么不亮。
    2014-11-21 13:04:21

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    启动电流大概4-6倍左右。