土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【每周交流会26期】带有消防负荷的建筑中,进线高压电缆是否需要有耐火的要求?

【每周交流会26期】带有消防负荷的建筑中,进线高压电缆是否需要有耐火的要求?

发布于:2014-11-03 15:05:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]













本期主题由


版主无影


提供,谢谢支持!












  导读   





规范对低压配电中的消防负荷用电缆电线都提出了耐火的要求,如用耐火电缆、矿物绝缘电缆等,而对于高压进线却没有太明确的规定,对于高压进线选择的决定权很多时候也不在建筑施工图设计单位。
当前,不少人都认为,对于多数建筑,哪怕是双重电源,进线点也基本都是在同一位置,进线附近如果着火,可能两路电源都会受到影响。高压电缆被烧毁,必然无法保障供电可靠。






   本期主题  


:进线高压电缆是否需要有耐火的要求?



















在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。后期会在讨论中评出比较满意的回复,共同学习,共同进步!













  交流时间  


:  


11.4~~~11.11(一周)








  交流奖励  


:  


优秀回复奖励20个土木币+1个勋章 ~












全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • xiulin83
    xiulin83 沙发
    按规范要求,如多个变配电室,且消防负荷采用2路高压电源,且在地下室沿桥架敷设时,高压电缆应采用耐火电缆,只是目前高压耐火电缆生产较少,成本较高,非特别重要场合不会使用,对于多配电室的情况,且在地库内部,比较可靠的解决方案为采用电缆沟敷设
    2017-12-07 17:42:07

    回复 举报
    赞同0
  • lichenliang12345
    个人认为高压电缆不用选耐火电缆。一、10KV外线电缆进户选用耐火电缆成本太高。二、电缆一般情况都是直埋敷设在0.8米以下,而变配电室一般设置在负荷中心或用电量较大的负荷附近,从进户点到变配电室这段距离应采用密闭耐火金属线槽保护。
    2015-11-28 19:23:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV开闭所能带多少KVA。。。。。。。。

给某个住宅小区或者某公建群的10KV开闭所(非供电局给大地区供电的开闭站)容量允许有多大?查图集发现有3x400的10KV电缆,差不多1根能带10000KVA那么24000KVA的容量该如何引进1.采用1根更粗的(有吗,合适吗?)高压电缆2.采用多拼的高压电缆3.采用多条高压电缆4.其他方式

回帖成功

经验值 +10