土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 雨棚荷载转换为梁的线荷载和扭矩计算过程

雨棚荷载转换为梁的线荷载和扭矩计算过程

发布于:2014-11-03 09:47:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

如果不再建模的时候输入雨棚 折算成线荷载和扭矩到梁上看 大大们看对不对
线荷载: 1*0.1*25=2.5KN/m
扭矩:设活荷载为0.5 恒荷载为2 则
扭矩为 1/2*(2*1.2+0.5*1.4)1*1=1.55KN.M

大神们看对不对
另外 我的雨棚和主梁是这种关系 总感觉这样折算 直接输入到梁上不太对 因为它是在主梁的下半部


QQ图片20141103094348.png

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • 月雨中潜行
    直接建到模型中,挑不是很多,里面现浇板平衡它了,对梁抗扭应该有利,不比考虑其产生的扭矩...当然这是个人观点
    2016-01-22 16:11:22

    回复 举报
    赞同1
  • bbk4908
    bbk4908 板凳
    a285990824 发表于 2014-11-7 15:19 大神说的是 我算错了 忘了粉刷层的 上下的粉刷层是 4cm线荷载: 1*0.1*25+0.04*1*20=3.2KN/m …是的,4.54KN/m。对于这种边梁上挑出雨篷是可以忽略扭矩影响的。
    2014-11-07 17:37:07

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于梁配筋:是配多而细还是少而粗好?

如题,在配梁钢筋的时候发现一个问题:就是在同样的配筋相同情况下,“200x400的梁,在配梁上部钢筋的时候,计算书是7,那么这时候配2d22,还是3d18比较好呢?”新人不懂,希望高手解答下~~

回帖成功

经验值 +10