距离会员到期还有30

湿式报警阀的设置

提问 发帖 回复

在同一防火分区内,是否可同时设置两套湿式报警阀,或两套水流指示器?如果要这样设置,是在什么情况下?

在同一防火分区内,是否可同时设置两套湿式报警阀,或两套水流指示器?如果要这样设置,是在什么情况下?
  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • 放水发电
    放水发电 2014年11月01日 08:47:26 2楼
    可以设置两套,在主管道无法跨越或安装困难时
    回复 举报 点赞
  • 咖啡加点茶
    咖啡加点茶 2014年11月01日 10:16:05 3楼
    有必要的话,没有问题!
    回复 举报 点赞
  • 海啸
    海啸 2014年11月01日 11:13:53 4楼
    当然可以,如果你做过雨淋系统之类就明白,不做多套还真不行,流量太大了
    回复 举报 点赞
  • 云飘飘
    云飘飘 2014年11月02日 07:36:58 5楼
    同一防火分区可以设置多套水流指示器,但是喷头数量不超过规范要求,最好不要设置两套湿式报警阀。
    回复 举报 点赞
  • shevajay1238
    shevajay1238 2015年08月29日 09:59:05 6楼
    可以
    回复 举报 点赞
  • js_jyx123456789
    js_jyx123456789 2015年08月29日 23:45:04 7楼
    个人以为一个防火分区内可以设二套湿式报警阀,一个湿式报警阀控制喷头数量以不大于800个喷头计。