VAV风系统风平衡调试

发布于:2014-10-31 20:15:31 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
关于VAV风系统,假使一个AHU下面有10个VAV,AHU的设计总风量是20000,VAV的设计风量:5个是1500~2500,5个是1500~2000,这样10个VAV的最大风量加起来大于20000,在调试VAV送风量的时候应该怎样调啊?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 王开
    王开 沙发

    VAV风系统,调节阀全开吹时差不多都是主管的总风量大于各风口的出风量。调节阀的调节状态对风量的影响很大,风阀的风阻的原因大家都知道。调节阀调节不可能完全调整到理论风量,基本满足百分之九十到一百一十就行。

    2023-02-17 12:52:17