土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于PPR管试验压力远高于系统压力怎么试压

关于PPR管试验压力远高于系统压力怎么试压

发布于:2014-10-31 17:02:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有个设计图纸说明,四层别墅,水压为市政压力0.35MPa,系统试验压力0.6MPa,执行的是《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。却又要求PPR水管试验压力按规范GB/T50349-2005年第5.6条进行,冷水管采用S5系列,试验压力不小于0.9MPa,热水管采用S3.2系列,试验压力不小于1.2MPa。
现在问题是,户内水管试验压力远远大于系统试验压力,而工作压力仅0.35MPa,这样的设计合理吗?规范GB/T50349-2005是针对PPR管材料质量要求呢,还是针对工程使用要求?这是逼着施工单位做多次水压试验吗?那这个费用又从哪里来?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • bxxc
    bxxc 沙发
    我觉得这个问题还没有解决。目前只能考虑一起按0.9MPa打压了。但是这样万一对主管道造成破坏,那你就吃哑巴亏了。
    2014-12-12 15:44:12

    回复 举报
    赞同0
  • bxxc
    bxxc 板凳
    huangzhimin 发表于 2014-11-3 09:45 可参见《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》(GBT 50349-2005)第5.6.1、5.6.2条设计规定及条文说明。是啊,这个规范上就要求你这个压力,但是一般多层系统试验压力就0.6MPa,PPR管是户内,你要求0.9MPa,立管不就高,就只能一户户打压了,施工队也只能就高了,那你系统试验压力要求0.6MPa这一条就是形同虚设,没有实际意义。
    2014-11-03 09:56:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

游泳池的水循环系统采用什么管材好?

游泳池的水循环系统采用什么管材好?

回帖成功

经验值 +10