土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于地震局给一个工程抗震设防的批复的理解

关于地震局给一个工程抗震设防的批复的理解

发布于:2014-10-31 16:17:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地震局给一个工程抗震设防的批复:
部分原文---- 根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),该项目工程按照7度0.15进行抗震设防符合国家标准;该工程场址区一般(中硬)场地地震反应谱特征周期为0.40S,该工程场地地震反应谱特征周期应根据场地类型,按照《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)的规定进行调整。
勘察人员勘察后说场地类别为(中软)三类场地,拿到这个批复后。我个人认为地震设计分组为第二组,特征周期为0.55S,但领导认为按照第一组 0.45设计。我都晕了 到底是多少 请各位帮我分析一下。

  • liu198379
    liu198379 沙发
    院领导认为 规范上规定我们地区就是8度0.3 第一组 设计分组不可改变的 即使地震局有批复地震烈度改为7度0.15 设计分组还是第一组 勘察报告为三类场地 所以特征周期为0.45
    2014-10-31 16:55:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医院 核磁共振房间上下板厚取值(是否有规范要求)

RT手上一项目,四层框架带一层地下室,核磁共振房间位于一层,准备房间四周做370实墙,请问房间上下混凝土板需要做多厚(有辐射,板厚不知道有没有硬性规定)。

回帖成功

经验值 +10