土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 关于地震局给一个工程抗震设防的批复的理解

关于地震局给一个工程抗震设防的批复的理解

发布于:2014-10-31 16:50:31 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
本帖最后由 liu198379 于 2014-10-31 16:50 编辑

地震局给一个工程抗震设防的批复:
部分原文---- 根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),该项目工程按照7度0.15进行抗震设防符合国家标准;该工程场址区一般(中硬)场地地震反应谱特征周期为0.40S,该工程场地地震反应谱特征周期应根据场地类型,按照《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)的规定进行调整。
勘察人员勘察后说场地类别为(中软)三类场地,拿到这个批复后。我个人认为地震设计分组为第二组,特征周期为0.55S,但领导认为按照第一组 0.45设计。我都晕了 到底是多少 请各位帮我分析一下。

这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻找

为啥没广州老庄资料和信息了

回帖成功