发布于:2014-10-31 16:05:31
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
本帖最后由 貌似很忙 于 2014-11-6 16:44 编辑
新消规执行之后,小区大底盘地下汽车库消火栓设计流量应该如何确定?
《汽车库、修车库、停车场
设计防火规范》规定:
7.1.5 车库应设室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座汽车库、修车库、停车场计算,并不应小于下列规定:7.1.5.1 Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s;
7.1.5.2 Ⅲ类车库15L/s;
7.1.5.3 Ⅳ类车库10L/s。
7.1.8 汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求:
7.1.8.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位。
7.1.8.2 Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位
新消规给出了地下建筑一项,新消规执行之后,小区大底盘地下汽车库消火栓设计流量应该如何确定?大家有没有遇到这个问题,求权威解答。
10月份一个工程审图意见要求“按照《新消规》复核工程的室内外消防量,消防水池有效容积”电话沟通,审图认为应该按照地下建筑设计,审图回复:我坚持按照
<汽车库修车库防火规范设计>
。28号听了讲座之后,2审意见下来了,又提了其他的补充意见。按照
<汽车库修车库防火规范设计>
此条回复通过了。谢天谢地我没按照审图意见改图。
汽车库修车库防火规范设计>
汽车库修车库防火规范设计>
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报