土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下汽车库消火栓设计流量应该如何确定?

地下汽车库消火栓设计流量应该如何确定?

发布于:2014-10-31 16:05:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 貌似很忙 于 2014-11-6 16:44 编辑

新消规执行之后,小区大底盘地下汽车库消火栓设计流量应该如何确定?
《汽车库、修车库、停车场 设计防火规范》规定:
7.1.5 车库应设室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座汽车库、修车库、停车场计算,并不应小于下列规定:7.1.5.1 Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s;
7.1.5.2 Ⅲ类车库15L/s;
7.1.5.3 Ⅳ类车库10L/s。
7.1.8 汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求:
7.1.8.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位。
7.1.8.2 Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位

新消规给出了地下建筑一项,新消规执行之后,小区大底盘地下汽车库消火栓设计流量应该如何确定?大家有没有遇到这个问题,求权威解答。

10月份一个工程审图意见要求“按照《新消规》复核工程的室内外消防量,消防水池有效容积”电话沟通,审图认为应该按照地下建筑设计,审图回复:我坚持按照 <汽车库修车库防火规范设计> 。28号听了讲座之后,2审意见下来了,又提了其他的补充意见。按照 <汽车库修车库防火规范设计> 此条回复通过了。谢天谢地我没按照审图意见改图。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • awsa325
    awsa325 沙发
    作人防的地下车库应按地下建筑算吧?
    2016-10-26 14:53:26

    回复 举报
    赞同0
  • hetae
    hetae 板凳
    老谭 发表于 2014-11-1 02:14 规范组长黄晓家明确说了,消规的地下室建筑不包括地下车库,地下车库按车规执行。对的, 很明确。
    2014-11-17 10:37:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多