比如计算电流80A,需要选用100A的断路器,那么我选100框架和225框架有什么不同,有必要么,大框架小额定电流的断路器是为了干什么设计的
我见过的基本上都是尽量使用小框架的断路器,不知道为什么开关厂要生产1个额定电流的两种框架

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    如果100就够了 其实没什么不同的
    2017-03-08 11:22:08

    回复 举报
    赞同0
  • tslimo
    tslimo 板凳
    晕乎,找半天找不见这个,刚才发现一点,图纸中接线100A用YJV35的线,DT头宽度是20.5,而天正125框架接线口宽度是17,250框架接线口宽度是23,显而易见,必须选用250框架的开关,要不然现场电缆头根本进不去.前几年就碰上过线鼻子进不去,跑现场给人家加延长接线板来着,希望能对大家有所帮助.