土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求排水技术措施和吊管管径大小

求排水技术措施和吊管管径大小

发布于:2014-10-31 14:50:31 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
求排水措施,和立管数量、吊管管径大小,注,每根立管预计3--5个弯头,请见图片。谢谢

360软件小助手截图.png

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 游泳兔
    游泳兔 沙发
    1、按图计算立管管径DN50,需要3根,主横管DN100,DN125,主立管DN125,但有一个问题:该计算按满管流计算,由于水面高度小雨50mm,实际运行中不满足满管流状态,如水面高度可到50mm,高差大于5m则可按满管流计算;
    2、根据图中所示,应采用线性排水设置,应与厂家联系一下,采用线性排水系统则可按照平均流速计算,主管管径D160;
    3、如按重力流非满管计算则应设置专用通气管或吸气阀(不建议使用,易损,噪音大),立管DN100共6根,主通气管DN75,主横管DN150
    2014-12-13 11:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    这是一个水力计算的问题,可以用EXCEL编程,来计算。
    2014-11-12 10:39:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 329 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问图纸中的de110*335 de40*90 de40*175 de50*9 de50*76 de90*6 de90*88 这是表...

市政图纸上的 de110*335 de40*90 de40*175 de50*9 de50*76 de90*6 de90*88 这是表示什么意思呢?

回帖成功

经验值 +10