一个制沙场有3台500KVAR变压器,分三组低压柜。每组低压柜电容补偿容量为15KVAR*12组,去年
补偿一直正常:功率因数在0.95左右,电容也一直完好。但自从今年3月增加了2台55KW圆锤机之后
功率因数下在0.82左右
,其中2套补偿柜电容均出现空鼓现象(平均3个多月需更换电容)而另一套补偿则一直正常(此台变压器增加有一台55KW
圆锤机
)
请教各位高手:这是什么原因造成的?该怎么解决?谢谢!!
注:此3台变压器均为独立运行