土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新规5.3.4 调节容积根据稳压泵起泵次数不大于15次/h计算确定,什么意思?

新规5.3.4 调节容积根据稳压泵起泵次数不大于15次/h计算确定,什么意思?

发布于:2014-10-31 12:24:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
15次/h怎么用于计算呢?假如流量为1L/s

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    与流量没有关系,与压力差有关系。
    2014-11-01 06:19:01

    回复 举报
    赞同0
  • 咖啡加点茶
    顶起不能沉
    2014-10-31 15:03:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶水箱设置的流量开关与水流指示器有什么区别?

请教大家,消防屋顶水箱让设置的流量开关与水流指示器有什么区别?个人理解这两个东西都是可以传递开关量的仪表,是不是仅是这两个东西设定的动作值不一样?以前的水流指示器仅作为一个反馈或指示的信号,不作为启动消防主泵的信号。现在这个所谓的流量开关作为直启消防主泵的信号仪表,抛开两者的动作值不一样的因素,二者没什么不同,个人感觉就是把原来水流指示器拉至消控室报警主机上的信号线改成直接把信号线拉到消防主泵控制柜上了。大家是怎么理解的呢?:loveliness: