土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 继电保护的动作电流

继电保护的动作电流

发布于:2014-10-31 10:46:31 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
我看配电手册中继电保护的动作电流计算结果为8.2就取9,动作电流都是取向上偏大的整数值?还是有其他要求?
请教继电保护装置的动作电流有系列标准值吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 内静外敬
    内静外敬 沙发
    过量保护一般可向大取,但要验算灵敏度符合要求。
    2017-01-06 17:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • tmdq1366
    tmdq1366 板凳
    路过的学习了。
    2017-01-06 11:33:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 938 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教保护装置的动作配合问题

我没有看懂如定时限过电流保护装置动作时限配合中,为什么是折线,而不是直线?另外相邻元件末端应该如何理解?提前谢谢您的回复,顺祝各位周末愉快

回帖成功

经验值 +10