关于分户验收墙上一米线的问题

发布于:2014-10-31 00:43:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
为分户验收做准备墙上弹一米线,因为以前每层的标高点都没了,现在一米线根据什么来弹?可以在每户找出一个点(从板底量下来,楼层高度扣除板厚和一米)然后根据这个点将每户的一米线弹出来。我这样做可以吗?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • f1053748659
    f1053748659 沙发
    你的方法不行,必须从基础线向上引线,楼层不高可以把基础线打在外墙在向上不能从楼层板计算,办标高肯定不平,再说了,以前就没留下来吗?那怎么做地坪?怎么做吊顶的?奇怪。。。
    2014-11-01 19:56:01

    回复 举报
    赞同0
  • daerzhihun
    daerzhihun 板凳
    留这个线的目的主要是控制净空尺寸还有地面平整度。。一般来说,地面上还要弹50线控制房间方正,不过大多数是把高程预先就放在外墙上的,这样做更规范更有依据些
    2014-11-01 08:26:01